77问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电能表进出线接反
三相四线电表反接
了怎么样啊?
答:
是会影响计量的,而且有更正计量的计算公式。正确的接线只有两种,一种是正序接线(A、B、C相)另一个叫负序接线(C、B、A相)。
三相四线电能表
(直进直出,无电流互感器)标准接法是正相序。由于表的结构问题,负相序接法虽然不会引起表反转,但会产生一定的附加误差。影响无功计量(无功计量只在考核...
三相四线
制
电表进出
零线
接反
有什么后果!!!
答:
没有任何影响的,因为零线在内部就是短接的。
三相四线
电子书
电能表
的三相
进出线反接
,对
电表
走数有何影响
答:
没有影响
,电流采样是互感器取样的,只要有电流经过都是可以计量的,只是表计计量的电流方向反向了,是会计量到反向有功去的。主要结构及工作原理 主要结构: 三相电子式预付费电能表是采用进口专用大规模集成电路,16位A/D转换、数字乘法器、应用数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表。工作原理:...
三相四线
智能表低负荷时出现反向,高负荷时是正向是什么原因?
答:
1、相序接错。2、带电流互感器的三相四线电度表,电流互感器二次的K1 K2线极性接反
。3、带电流互感器的三相四线制电度表,电流互感器的一次进出线端接反 。二、三相四线电度表正确的接线方法如下图:1、不带电流互感器的三相四线电度表接线图 2、带电流互感器的三线四线电度表接线图 电流互感器...
三相四线
制
电能表进出线
一相
接反
会产生什么情况
答:
对于不带止逆装置的感应式电能表,
在三相平衡时,接反后只能计量一相电量,有一相与接反的一相电量相抵消了.对于电子式电能表来说
,还要看电量的累积方式,是三相加后再绝对值还是每相绝对值相加,如果是前者,也是只计一相电量,如果是后者,不影响计量.
三相四线电表
接线时1.3.5.近线和2.4.6的
出线
如果
接反
了有影响电表转速吗...
答:
(
4
)10端为N线接线端。在接线时要保证在一个相位上的电流、电压为同相序的,即不可在A相上接A相电流、B相电压等现象。这种现象可能会导致测量不准确,最大可能会有偏负50%左右的误差。在接线时也要保证相线与N线不能
接反
,否则会导致其余二相上的电压上升√3倍,长时间会导致
电能表
损坏。
三相
...
三相四线
带电流互感器
电表
电压线相序接错有何影响?
答:
电源线从互感器P1穿过时,S1
接电表进
线端,S2
接出线
端,称正接式; 按顺序接 1、
4
、7端子接电流互感器的S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 3、6、9端子接电流互感器的S2出线 10接零线,若从P2穿过时,S1
接电表出线
端,S2
接进
线端,称
反接
式。 按顺序接 3、6、9端子接电流...
三相四线电表
B,C相电流
出线接反
后 错误电量如何计算
答:
见图:这两种
接线
都不影响计量,不需要补电量。这种接线方式,出现上述错误,会直接造成B/C相短路,不可能送电的,所以也不要追补。
带互感器
三相四线
能功
电能表
反转是怎么哪?
答:
我所遇到的此类问题大多数的原因是电流互感器
接反
了。电流互感器二次部分有两个接线头,一为S1,另一为S2。一次穿心部分一面标有L1,另一面标有L2。假设一次电流由L1进入,则二次电流由S1进入,由S2流出,此时,S2端是接地端;假设一次电流由L2进入,则二次电流由S2进入,由S1流出,此时,S1端是...
三相四线电表
已经反转了怎么办
答:
电流线圈反方向了,
电表
就反转了。将a.b.c.3线圈首未对调,即可反转。最好读电磁理论,就可以灵活应用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线电表进出线接反会怎么样
三相四线电表ab相电压接反
三相电三线电表电流接反
三相四线电表火线接反一相
三相四线电表一相接反
三相四线电表A和C相接反
三相电能表c相电流接反
电能表进出线接反
三相电能表电压接反会怎么样