77问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电能表进出线接反
三相四线
有功
电能表
怎么接倒转归零
答:
现在多数
电表
都有防
反接
功能,电子式电表还可双向计量,清零需要通过厂家
三相四线电表
怎么能反转?
答:
(5)用三只单相有功
电能表
计量三相四级有功电能表时,如用户侧三相电容器投入不平衡(或某相电容器组的熔丝有缺损),受负载功率因数变化的影响,其中一只电能表会出现反转,而另外两只电能表的转速略为加快,实际计量的电量应为三只电能表的代数和。(6)在
三相四线
电路中,A-B或B-C及C-A两相上...
电流互感器S1和S2在
三相四线电表
接线中
接反
,A、B、C三相电压都接反,电...
答:
电流互感器S1和S2在
三相四线电表
接线中,如果
接反
,
电度表
会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和
4接
的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,只是计量不...
你好!我想问问
三相四线
电子式
电能表
反向有功亮红灯是什么意思?白天正常...
答:
三相电的电压与电流需一一对应的接入
电能表
的端子,并且电流的进线出线必须正确接入。只有这样
三相四线
电子式电能表才能正常运转,出现上述问题的原因是
电表线
接错了,并且其中有一相电流的进线与
出线接反
的可能性为大。
三相四线电能表
、可以接线反转吗?
答:
能。
电度表
接线不正确,如:电流互感器的极性不正确,各接线没有“对号入座”。然后电度表所计量的用电回路中有诸如绞车、升降机等既能耗能有能够释能的设备,要是有的话出现情况就正常了,因为这类设备工作时时而消耗电能,反向运动时又会产生一部分能量通过线路传到电度表,这时电度表就会反转。
装一个带互感器的
三相四线
制
电表
,结果电表倒转。把互感器换向后,电表...
答:
一般
电表的
1-3、
4
-6、7-9是接电流互感器的电流线圈,2、5、8接对应的相线,在互感器正确穿线的情况下(电流方向从有P字的那个方向穿过去),电流方向是从1到3、4到6、7到9,如果线穿反了,电流就反了,电表就会反转,建议检查一下电线穿互感器的方向是不是反了 ...
三相四线
智能
电表接
互感器如和看出
接反
答:
1、4、7端为A、B、C相线的接入端,3、6、9为A、B、C相线的接出端,依次类推。注意事项:1、不允许将电能表安装在负载小于10%额定负载的电路中;2、不允许电能表经常在超过额定负载值120%的电路中使用;3、
三相四线电能表
不能和三相三线电能表混用;4、在使用电流互感器时注意其CT比值。
如果火线和零线
接反
了,
电能表
会反转吗?
答:
如果火线和零线
接反
了,
电能表
会反转。
电度表
有4个接头,分别是1,3,4,5。用万用表测量,1、3连通;4、5连通。应该是1和
4接进线
,其中1接火线,4接零线,3和5
接出线
,3接出线火线,5接出线零线。实际上,电度表内部,1和3中间还有一个"2",是接电流感应线圈的,和1接在一起,电压感应...
为啥
三相四线
费控智能
电能表
,没有负荷电能表是正常的,有有负荷过几分...
答:
出现这种情况最大的可能是,
电表的三相
电源进线和出现接触,或者互感器的二次线方向接触,造成
电能表
逆转,或者其中一相进出现接错
低压
三相四线电能表
同相电流线与电压线
接反
会出现什么情况?会产生短 ...
答:
会。电流线圈接电压,会短路;电压线圈接电流会要看具体情况,接电流互感器可能会被击穿烧毁。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表进出线接反会怎么样