三相四线电能表怎么接
三相四线电能表
接线图?
答:
接线图:三只互感器安装在断路器负载侧,
三相
火线从互感器穿过。互感器和
电度表
的接线如下:1、
4
、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相四线电能表怎么
接线?
答:
翻过接线端子盖,就可以看到
三相四线电表
接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同...
三相四线电表怎么接
?
答:
三相四线电表接线图如下:
A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出
。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相四线电度表
接线图
怎么接
答:
1、三相电度表的安装有两者接线方法。
一是使用电路互感器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表
。2、这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。3、1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线,如下图所示。4、接着把3根...
三相四线电能表怎么
接线?
答:
一、单只
电能表
配电箱线路。单只电能表配电箱线路如图1-1-1所示。电能表线圈1端接进线的电源火线,2端经控制开关(15A闸刀或空气开关)接用户负载的火线,3端接进线的零线,
4
端经控制开关接用户负载的零线。但负载的电流大小应与电能表相匹配。二、多只电能表配电箱线路。三只电能表配电箱线路如图...
三相四线
制
电能表怎样
接线?
答:
三相四线
制
电度表
有直接是电度表和带电流互感器电度表。具体接线图如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。
三相四线电能表
带电流互感器
怎么接
?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流互感器的接线如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电表怎么接
?
答:
三相四线电表
正确接法有直接接入、带有电流互感器的接线、经互感器接入式等等。1、直接接入 147三个点和258三个点对应连在一起,上面有连接片。最后的10接零线。2、带有电流互感器的接线
电表的
147三个点接三个电流互感器的S1点,369三个点接电流互感器的S2点,并且三个S2连一起接地。258接ABC...
三相四线
费控有功
电表
接线图和开关的接线图
答:
三相四线
费控有功
电表
接线图如下:1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、...
三相四线电能表
接线方法
答:
直接接线是将
电表的
相序标志与用电负载相序一致,直接连接到用电间隔上。2.2 间接接线方法 间接接线则是将电表的两个接线端点连接到用电负载的两端,通过负载实现回路分流以进行电量测量。这种方式通常需要两个互感器,它们分别套在两根电缆上以获取电流信号,并将信号传输到电表。3.
三相四线
制电表接线...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线电能表接线方法
三相四线有功电能表怎么接线
三相四线电子式电能表的接法
三相四线数字电能表怎么
三相四线电表最简单三个步骤
三相四线表接三相跳闸接法
三相四线费控电表控制接线
三相轨道式电表互感器怎么接