77问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线和三相四线电表计量算法
三相三线
、
三相四线计量
是如何配制的?什么情况下用三相三线?什么情况...
答:
如果你的TV 采用Y,yn接法,则在TV中有中性点引出,相当于在一块
三相电能表
外壳内集成了三块单相电能表,能够
计量三相
负荷不平衡时的电能,在不考虑其它因素时,不会产生比较大的误差。
三相三线
电能表一般在变压器输出以三相三线制供电时计量.
三相四线电能表
一般在变压器输出以三相四线制供电时计量 ...
请教
三相三线
表
与 三相四线
表
计量
问题
答:
你说的第一种用三相三线表的,
P=Uab*Ia*cosa1+Ucb*Ic*cosa2
,这里cosa1和cosa2是Uab和Ia,Ucb和Ic的相位角!这是相量计算,你怎么能单纯用(三线三线表P=100*10*2(2路计量。另外一路不计量))这样来啊!~记住,这是相量计算,不是代数计算。。。 算出来的结果肯定是一样的,不然不乱...
那位师傅可以告诉下~现在配电柜的
三相四线电表和三相三线
电表有什么区别...
答:
没有什么区别,一个是
计量
表,一个是供电局提供插卡消费电量表,从表上显示的"总 峰 平 谷"来看,您的是分时电价表 如果您需要计算每天总耗电量,只要记录当天"总"的值减去前一天"总"的值乘以该表的倍率就可知道实际耗电量,如果您想知道分时耗电量,今天的峰值-昨天的峰值乘以
电表
倍率就可以,平,...
三相四线
(
三相三线
)一相失压,表计电量5000度,请问正确电量应为多少度...
答:
三相四线电能表会少计1相电,实际电量为(5000/2)*3=7500度
。三相三线电能表会少计2相电,实际电量为5000*3=15000度。三相负荷平衡情况下,因一相电流互感器接反,只计量了三分之一电量,在已交电费情况下要再按2倍追补电费。如果原没交电费,则应按抄见电量的三倍缴费。当前正向有功总电量+当...
请问:
三相四线电表
根据什么选择安数?怎样计算?单相又怎样?公式?_百度知...
答:
三相四线电能表
的安数选择是根据所用设备的功率决定的,如果是通过互感器接入的电表,一般电流都是1A或者是5A,如果是直接接入式的,那安数选择的公式:表计实际电流=表计所接设备总功率/3/表计电压;一般选择的时候要选安数大于表计实际电流的电表。工作原理:电能表由分压器取得电压采样信号,电流...
三相三线电表
怎么算实际用电量
答:
20*( 3321.
4
-3196.7 )=20*124.7=2494。
三相电表
通过电流互感器连接方式连接,电表的接线有10根,要观察连接的电流互感器的电流比。电流互感器的名牌上有电流比,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 、150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是
计量
的电量,精确的还要加上变损和线损。
如何通过电流,估算
三相四线电表
用电量??
答:
估算
三相四线电表
用电量:是5280瓦特。计算方法如下:假设A相是6A,A相功率=220×6=1320(W)假设B相是8A,A相功率=220×8=1760(W)假设C相是10A,A相功率=220×10=2200(W)总功率=1320+1760+2200=5280(W)这个相当于三相分别在用电,相电压是220V,相电流分别是6A、8A、10A。
三相四线电表
有互感器是需要怎样算电费
答:
1、电度数=(
电表
读数 —上次读数)*互感器倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度 2、八相
四线
也是如上这样计算的。
三相三线电表
是怎么
计量
的
答:
三相三线
有功电能表(三相三线两元件电能表) 三相三线有功电能表适用于对三相三线对称或不对称负载作有功电能的
计量
,这种电能表是两只单相
电能表的
组合,它具有两组电流、电压线圈(即两组驱动元件),两个同轴转动的铝盘,两只制动磁铁,一套计度器。铁芯采用分离形式。电压元仵为半封闭插片结构,...
三相三线电子表
是怎样计电的?
答:
他们之间的关系:1.732倍 .生活用电一般采用的是星型接法(Y接法)此时线电流和相电流却是相等的;工业上经常采用三角形△接法,这时线电流=1.732倍的相电流 当三相电的负载相等时,由于相位差的存在在中性线上的电流为零,即矢量和等于零;这种情况下可以省掉中性线即
三相三线
制;...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相三线和三相四线电表的区别
三相四线和三相三线电压
三相四线电表接三相电机
三相三线接三相四线表可以不
三相三线和三相四线
三相四线电表偷电接线
三相三线电表b相无电压
三相三线跟三相四线
三相三线电表怎么接线