三台5匹空调用多粗的总线
请大家帮个忙哈…商场
3台5匹空调用
一跟
总线
380V
要多粗
线阿?
答:
5匹空调
如果是变频空调的话,按能效比3来算,运行电流在10A左右,那么
三台
空调总电流在30~35之间,考虑到极端高温天气的情况下,应该采用10平方
的总线
。 如果是定频空调,按能效比2.5来算,运行电流在13A左右,但考虑启动电流的情况应该在18A左右,那么三台的最大电流能达到50A,所以要采用14平方以上...
3台
1.5
匹空调用
一组电线通过去能不能用?
答:
如果三台空调共用一组主供电线的话,
最好用4平方毫米或6平方毫米的铜线做总线
,每一台供电的支线可以用2.5平方毫米的。这样,既安全,也可靠。具体自己可以安这个参数设计。
家里安装三部分体式
空调
,电源线及断电保护开关用多少安的合适?
答:
这要看空调是多大的,总功率是多少,一般1.5P空调电线用2.5平方的,
三台总线用4平方的就行
,漏电保护器用25A的。
3
个1.5
匹空调
同时用
需要
多大铜线
答:
规 格:线径:0.01-15.0mm
。硬度:O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。
三台
1.5
匹空调总线要
用几个平方线 三台1.5匹空调总线要用几个平方线
答:
要先把家里所有用电设备同时工作时的功率算出来,才能确定线的大小,6平方的应该够了 经验算法:小于2.
5
平方的线乘以10就是最大允许电流.大于2.5的依此递减,比如4平方的就乘9 6平方的就乘8
用
空调
取暖,
三台
同时用,功率1.5
匹
,几平方铜线够用不发热,独股好还是多...
答:
三台
1.
5匹
的
空调
同时制热工作,总功率大约在6000瓦左右,工作电流在30A左右,电表到空气开关
的总线
应使用6平方的铜芯线,最好
使用多
股线,方便弯曲不会折断,如果安装方便也可以使用单股线,根据实际情况而定好了。分线可以使用2.5平方的铜芯线,所以不需要更换。
家里有
三台
1.5
匹的空调
,家里人多,
需要
同时开,但又怕家里电线电压承受不...
答:
具体要看你的
三台空调
制冷功率分别是多少瓦的,电源线线径是
多粗的
,也就是电源线的规格是几平方的,铜芯线还是铝芯线,电表容量是多少A的。一般1.
5匹
的空调制冷功率在1000-1300瓦之间,三台功率在3000-3900瓦之间,工作电流在14A-18A之间,如果家里的电源线主线是4平方的就没有问题,如果是2.5...
3台
1.5
匹空调
和一
台3
匹风管机用4平方的电线要做几个回路?
答:
每台1.5匹的空调可以用2.5平方的铜芯线,
3匹的空调
必须使用4平方的铜芯线。如果
三台
1.
5匹的空调总线使用
4平方的铜芯线,夏季制冷没有问题,但冬季制热就勉强了。
我现在的办公室
需要
2台380伏
5匹
柜机
空调
,1
台3
匹挂机空调,需要多大的电 ...
答:
如果
三台空调总线用
10平方,如用分线,2
台5P空调
各用4平方就行。1台3P用(380V)2.5平方,如是(220V)用4平方。
我家装个
3
个
空调
同用一个回路可以吗?
答:
10000W应该是制冷量吧,实际耗电功率大概在3500W,可以同用一个回路(这个叫法不正确,应该是同一路电源吧),但建议分三路空气开关,这样假如哪一
台空调
有问题,维修方便。
3
.5KW,主线建议使用4平方BVVB铜芯线。单路
空调的
话,使用2.
5
平方BVVB铜芯线即可。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
5匹空调用多大平方的线
3台380伏5匹空调多少A总空开
三台三相五匹空调用多大线
3个5匹空调多少千瓦
3台五匹空调用多少平方电线
3个1点5匹空调要多粗的线
三台5匹单相空调用几平方线
5匹空调用多少平方的电线
5P空调用多大电源线