77问答网
所有问题
当前搜索:
三台水泵恒压供水
三台变频器控制
三台水泵
怎样实现
恒压供水
?注意不是一拖三!
答:
三台变频器控制
三台水泵
实现
恒压供水
方法:1、先用一台控制,然后设置这一台的“频率到达,端子输出”功能,用这台控制地二台的启停;2、设置变频器的PLC运行功能,把PLC的模拟量通过信号隔离器一入两出分成两路,这样单台压力不足时就可以两台同时恒压了。。
三台
变频器控制
水泵
怎样实现
恒压
答:
1、
恒压
有三个方式 2、方式1:
三台
齐速运转,就是频率完全一样,需要一个压力传感器即可 3、方式2:交替运行,可以设置
水泵
24小时交互运行,前提是
供水
量足够,4、方式3:两台全速运转,一台变速运转。5、上面的方法都可以直接加装一只压力传感器和三台变频器实现 有问题可以联系我私信解答 ...
三台变频器 带
三台水泵
要做
恒压
补水,应该怎么做啊。
答:
三台水泵
用变频器做
恒压供水
,二用一备;只需一台变频器,二台水泵电机直接由接触器供电;供水少时,由一台变频器带水泵电机供水;当用水多时,一台水泵电机直接由接触器供电,另一台由变频器供电就可以了;2用1备不要定时8小时循环启动,可以一星期更换一次。
恒压供水
控制面p1.p2.p3是什么意思
答:
工作状态指示灯三个泵工作状态指示灯P1、P2、P3表示
三台泵
。根据查询金锄头文库得知。当指示灯为绿色时表示对应泵工作在变频方式,当指示灯为红色时,表示对应泵工作在工频方式。
变频
恒压供水
设计中为什么都是
三台水泵
,而不是两台或是四台?
答:
这么给你说吧,假如是100方的流量,我可选择一
台泵
,但是泵的功率75KW。现在的
恒压供水
系统中都是采用的闭环控制,也就是说
水泵
的出水大小直接引响到了水泵的控制系统。缺点:水泵启动频繁,单泵功率大,更耗电!设备使用寿命低。优点:点地面积小,单泵的成本低!如果我选用
三台
35方18.5KW的泵来用...
变频器一拖三
恒压供水
为什么
三台泵
一直都运转?
答:
恒压供水
是根据用水量调节泵的投切及转速大小,实际是根据压力调节
水泵
运转。恒压供水能够保持供水压力的恒定,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。
恒压供水
变频器设置方法 以下内容仅供参考
答:
1、假定PLC的
恒压
给定为P。2、假定变频器的模拟量输出设置为输出频率F。3、P1为PLC的一个模拟量输出, 接到变频器的模拟量输入端, 作为变频器的速度给定。4、系统的水压反馈信号P2, 接到PLC。5、假定现在系统从初始状态-
三台水泵
均未启动 开始运行, 水泵的启动顺序为1-2-3。6、系统启动后, PLC...
三菱变频器在
恒压供水
中的参数是如何设置的?
答:
就设置你的工作控制方式模式,频率以及最大频率,制动时间什么的,其它的像增益这些主要是调节用的。
请高手指点:变频
恒压供水
,三个大
泵
和一个稳压泵该如何设置相关参数...
答:
当压力升高时,稳压泵降频运行,稳定在设置压力,当稳压泵降到下限频率压力仍不能下降时,停止一台大
水泵
,压力仍不能下降停止第二台、第
三台
。就能
恒压
了马。你说的PID,P是指比例带、I是积分时间、D微分时间,变频器中就是输入模拟量,通过一定的比例计算调节频率。(比例可以设定的)...
恒压供水
一拖三 工作原理是一个变频一个工频 一个后备这样吗?还是存 ...
答:
正常的一拖三解释是一台变频器对应
三台水泵
,采用切换方式运行。如果一台不够可以补启另外两台中任意一台工频,或两台工频。
三台泵
不是你认为的所有泵都要运行,而是根据实际需求情况来定。比如两台工频水量多,一台水量少,这时就可以采用一台工频,一台变频的方式运行。因为用水量也有峰谷平的说法。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
一台变频器控制三台水泵
恒压供水三台泵换着运行
三台泵恒压供水程序
多台水泵控制恒压供水设备
基于plc的三台水泵恒压控制
3台恒压供水自动增减
三台水泵变频恒压供水程序
多台水泵恒压供水原理
恒压供水三台泵轮流转