77问答网
所有问题
当前搜索:
一级配电箱标准配置图片
工地现场
一级配电箱
怎么接
图片
?
答:
一级配电箱
是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者配电室就近安装...
配电箱
分几级?怎么
配置
呢?
答:
三级要求
配置
:隔离+漏电保护器。其中,
一级配电
中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。一般现场三级配电二级漏电保护,所以二级
配电箱
可以不设漏电断路器(漏电保护开关),在末端负荷三级配电箱设漏电断路器。二...
一级配电箱
怎么
配置
好
答:
一、
一级配电箱
本着够用、安全就好,有以下规范:一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。一级要求
配置
:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。二、释义:一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工...
最全施工现场临时用电
配电箱
(柜)
标准化配置
图集!
答:
总
配电箱配置
400A-630A主开关,配备多功能漏电保护装置。分配电箱分为照明和动力两种类型,设有相应的断路器和控制开关。而
开关箱
根据设备类型,如地泵、塔吊、各类电动机和照明设备,提供个性化配置,确保每一台设备都得到独立保护。人性化设计与安全间距 配电室布置要求操作通道宽度充足,维护通道适当,棚...
施工现场
一级配电箱
怎么
配置
,有图最好
答:
1
、配电系统应设置
配电柜
或总
配电箱
、分配电箱、
开关箱
,实行三级配电,三级保护,各级配电箱中均应安装漏电保护器。总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关...
什么叫
一级
、二级、三级
配电箱
?
答:
配电箱一级、二级、三级的区别:\x0d\x0a1、
一级配电箱
:就是从变压器引入三相电源,地线,零线。\x0d\x0a2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。\x0d\x0a3、三级配电箱:就是电器设备自身的控制柜。\x0d\x0a\x0d\x0a在大的配电系统中,为了用电安全和检修方便,送...
建筑施工“三级
配电
”如何
配置
,
标准
做法!
答:
一、总
配电箱
(
一级配电
)作为整个施工区域的电力中枢,总配电箱采用冷轧钢板制成的户外型箱体,厚度至少1.2mm,符合JGJ46-2005
标准
。箱内
配置
有400A至630A的DZ20型透明塑壳断路器,作为主开关,分路设有4至8路DZ20系列的断路器,每路配备DZ20L或LBM-1系列的漏电保护装置,具备欠压、过载、短路、漏电...
一级配电箱
与二级配电箱的区别在哪里呀?
答:
配电箱一级、二级的区别:1、
一级配电箱
:就是从变压器引入三相电源,地线,零线。2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。
工地
一级配电箱配置
答:
- 防水、防尘 - 适应恶劣天气条件 - 能承受较大的外部冲击 3. 工地
一级配电箱
的
配置
要求 根据国家
标准
,工地一级配电箱的配置需要满足以下要求:- 符合当地的用电规范 - 材料强度、电器安装等符合国家标准 - 电器设备选用易于维护和操作的设备 - 有良好的接地系统和防雷装置 - 与主电站以及外部电力...
这个箱子可以当
一级配电箱
吗?
配置
都有那些
答:
简要回答如下:1、建设临时用电安全规范中,明确规定三极用电二级保护,意思就是一级电柜必需安装空开与漏保,二级箱可只安装空开,三极箱安装空开和漏保,漏保动作时间小于一级漏保,这就是三极用电(箱),二级漏电保护,并且一机一闸,与被控电器不得超过5~8米距离.2、
一级箱
:分三层控制,最上...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地一级配电柜怎么配置
施工现场一二三级配电箱
一级二级箱三级箱示意图
二级箱和三级箱的区别图
建筑工地一级配电箱
二级配电箱标准配置图
一级二级三级配电箱规范
施工三级电箱标准配置
二级箱配电箱的规范图片